关于应急电源的持续供电时间
see_saw007
see_saw007 Lv.2
2008年11月17日 13:37:22
来自于防雷减灾
只看楼主

我想了解一下,各位在做设计时,对于应急电源(柴油发电机)的持续供电时间是怎么考虑的?特别是高级酒店和甲级写字楼?

我想了解一下,各位在做设计时,对于应急电源(柴油发电机)的持续供电时间是怎么考虑的?特别是高级酒店和甲级写字楼?
dljeth
2008年11月17日 15:47:44
2楼
这种负荷,往往是不能停电的,一旦停电,需要临时采用柴油机供电的时间比较长。所以你设计的时候要考虑在柴油发电机组附近加一个储油间,里面放个储油罐,至少能满足它一天的用量,这个储油间还要考虑消防要求。而且柴电机组也要选择长期型的,不能选择应急型的。柴油机需要监测电网电压失电后自启动,储油罐和柴油机之间要有供油管线。
回复
ttt001
2008年11月18日 07:39:52
3楼
柴油发电机只是应急电源的一种,应急电源的时间有转换时间和持续供电时间的区分。对于具体场所,应急电源供电的持续时间是不同的,这在相关规范中大多有明确的规定。高级酒店和写字楼并不是一个具体场所,其中负荷还要细致划分,针对具体场所和功能,按照负荷规范的方式进行设计。
回复
see_saw007
2008年11月18日 10:13:41
4楼
关于应急电源的启动时间我比较明确,只是对应急电源的持续供电时间有些疑问。因为我目前在做的一个方案,甲方需要柴油发电机能提供持续8小时的电量,本人认为过长。不知大家意见如何?
回复
zcliang_007
2009年06月21日 15:37:50
5楼
新的民用建筑电气设计规范中有要求。