10KV断路器怎样根据动热稳定选择母线,还是只要满足额定电流即可,不考虑动热稳定
10KV断路器怎样根据动热稳定选择母线,还是只要满足额定电流即可,不考虑动热稳定
2楼
母线选择的规范是同时满足动热稳定及额定电流下(型式试验可做1.1倍)的温升要求。动热稳定有专门的计算公式,按温升要求选择母线规格可参照标准“电气设备设计规范第四章”,并同时根据柜子的结构做修正,达到试验通过。
回复
3楼
谢谢,学习啦
回复
4楼
热稳定要考虑公式可以考虑gb3906里的最后几页
回复
5楼
建议你参考下工厂供电 不管哪个版本的都有介绍这个内容 而且非常重要 动热稳定是必须考虑的因素
回复
6楼
实际选择中大家用过动稳定的计算公式校验过么?
回复
7楼
这倒是真的 一般用热稳定算一下就算了 易于操作
回复