两水源管网改造的讨论
bearette
bearette Lv.2
2008年11月16日 09:42:20
只看楼主

目的:对现状管网提出改造意见,以提高用水水压两水源,其中一个在上山,采用重力流供水目前运行情况:山上的水厂出水水压标高(地势标高+自由水头) 低于 平地水厂出水水压标高两水厂的供水区域刚好被河道分成两部分,有过河管道将两个供水区域连接起来。那么整个管网水压受到高位水源的约束在不设加压泵站的情况下,如何提高不利点水压?解决方法一:在不考虑水厂生产能力和用水量的情况下,在过河管道上安装阀门,让两个水厂分区供水。这样只有部分区域受到高位水厂的约束。

目的:对现状管网提出改造意见,以提高用水水压

两水源,其中一个在上山,采用重力流供水
目前运行情况:山上的水厂出水水压标高(地势标高+自由水头) 低于 平地水厂出水水压标高
两水厂的供水区域刚好被河道分成两部分,有 过河管道将两个供水区域连接起来。

那么整个管网水压受到高位水源的约束
在不设加压泵站的情况下,如何提高不利点水压?

解决方法一:
在不考虑水厂生产能力和用水量的情况下,在过河管道上安装阀门,让两个水厂分区供水。这样只有部分区域受到高位水厂的约束。

[ 本帖最后由 bearette 于 2008-11-16 11:34 编辑 ]