请问,一幛办公楼长20m.宽14,中间2.1m的过道,二边对称的办公室,每一层到底设一个还是二个消火栓呢? 我想设二个肯定是可以的,但觉得有些浪费,设一个不知道能满足要求吗?(层高是3.3m,如果有一层失火,可以利用相邻的上、下层的消火栓吗)

请问,一幛办公楼长20m.宽14,中间2.1m的过道,二边对称的办公室,每一层到底设一个还是二个消火栓呢? 我想设二个肯定是可以的,但觉得有些浪费,设一个不知道能满足要求吗?(层高是3.3m,如果有一层失火,可以利用相邻的上、下层的消火栓吗)
免费打赏
wwahrb
2008年11月16日 12:07:25
2楼
我认为设置两个比较好,通常我们也会死这样做的。
建筑防火规范中8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。就可以回答你的问题了: 同层两只

[ 本帖最后由 wwahrb 于 2008-11-16 12:09 编辑 ]
回复
wwahrb
2008年11月16日 12:08:09
3楼
仅个人意见
回复
xingxing888
2008年11月16日 22:54:18
4楼
请问,这个20m长的办公楼怎样设置消火栓
回复
spackling124
2008年11月17日 09:45:23
5楼
应该设两个,字数字数...
回复
zhonghua668
2008年11月17日 18:35:58
6楼
规范中只有一处要求一股充实水柱,其余的均要求两股充实水柱,所以至少设两个,且每层都要设。:time: