柱下独立基础底板筋允许有接头吗!
abbaqj
abbaqj Lv.2
2008年11月14日 21:04:37
来自于建筑施工
只看楼主

柱下独立基础底板筋允许有接头吗 可以采用绑扎搭接形式吗 。!谢谢[ 本帖最后由 abbaqj 于 2008-11-14 21:08 编辑 ]

柱下独立基础底板筋允许有接头吗 可以采用绑扎搭接形式吗 。!谢谢

[ 本帖最后由 abbaqj 于 2008-11-14 21:08 编辑 ]
免费打赏
pengfei80
2008年11月15日 15:47:36
2楼
可以有接头,绑扎搭接也可,但是搭接长度要够35d,所以为了省料,施工方很少有搭接
回复
xixitantian
2008年11月18日 11:20:34
3楼
从原理出发,独立基础底板相当于一倒挑板,应该说不允许钢筋在近支座搭接(柱根部位剪力很大)
但实际情况是,基础里面钢筋实际受力很小,钢筋强度利用一般就10%左右,搭接应该没有大问题,但缺乏理论支持。建议即使搭接的话也应该把接头留在靠外侧
回复