三相出线,合理不?
shdkele8
shdkele8 Lv.2
2005年03月30日 16:10:51
来自于照明工程
只看楼主

我是作施工的,有这样一个问题:一个大厦,有21层,其中从五层至二十一层布置灯带,每一层灯带一个回路,均由一个三相开关控制。那监理单位的人认为:三相开关控制一个回路,零线为三相公用,如有一相故障了,此层的灯带需全部拆修。我想问大家,这样做。合不合理?

我是作施工的,有这样一个问题:一个大厦,有21层,其中从五层至二十一层布置灯带,每一层灯带一个回路,均由一个三相开关控制。那监理单位的人认为:三相开关控制一个回路,零线为三相公用,如有一相故障了,此层的灯带需全部拆修。我想问大家,这样做。合不合理?
免费打赏
ynlqh
2005年04月01日 10:48:25
12楼
极度不合理呀!如果零线出问题那就是三相串入,你等着修灯
回复
浪淘沙
2005年04月01日 11:06:24
13楼
三相开关是什么意思?没看明白啊,三极?还是三相?
回复
aries9705
2005年04月01日 11:40:45
14楼
共用一根N不合理,我以干过这种事,结果,三相电流相同,N线电流是相线电流的2倍
线缆撑不住呀
回复
szhjf
2005年04月01日 12:29:03
15楼
应该说是不能用三相开关控制单相照明,三相照明灯具很多的啊!
回复
aaaa-001
2005年04月01日 19:07:42
16楼
什么是灯带呀?请解释一下,我们这没用过
回复
szhjf
2005年04月04日 12:06:31
17楼
计算灯带的数量是很烦的!室内装修的同志们画一条点划线,我们配电的就数啊、算啊...
回复

相关推荐