我是作施工的,有这样一个问题:一个大厦,有21层,其中从五层至二十一层布置灯带,每一层灯带一个回路,均由一个三相开关控制。那监理单位的人认为:三相开关控制一个回路,零线为三相公用,如有一相故障了,此层的灯带需全部拆修。我想问大家,这样做。合不合理?
我是作施工的,有这样一个问题:一个大厦,有21层,其中从五层至二十一层布置灯带,每一层灯带一个回路,均由一个三相开关控制。那监理单位的人认为:三相开关控制一个回路,零线为三相公用,如有一相故障了,此层的灯带需全部拆修。我想问大家,这样做。合不合理?
2楼
请大家帮帮忙,我是刚出来作施工的。经验不足。
请大家多多发表。
回复
3楼
当然不合理,就随便一点说,一个开关坏了,三层都得停电;一层的某一灯坏了,检修停开关后,其余两层被迫同时没电;再者,不知道你一个回路带多少盏灯,也不知道一个开关带的三个回路所出来的N线电流有多少?
回复
4楼
既然是照明用的,不妨多分几个回路,用单极开关控制(16A的就行呀),三极开关最好不要用来控制三路灯带,一来不好管理,要亮全亮要灭全灭,好使用吗?虽然使用上不会有什么影响,但是应该杜绝拉!
回复
5楼
支持楼上,把三极换成三个单极。
回复
6楼
规范不允许用三极断路器控制灯具1
回复
7楼
但是如果是室外照明的话不都是三级断路器控制灯具吗?
回复
8楼
照明系统在规范上是要求不能用三相开关控制的,可以选用多个但极开关合并使用。
回复
9楼
以下是引用rxf760916在2005-03-31 08:09:43发表的内容:
照明系统在规范上是要求不能用三相开关控制的,可以选用多个但极开关合并使用。
对,室外照明的三级断路器采用三个单级合并起来使用,这种做法比较可行!
回复
10楼
为什么照明上不能用三极开关控制,我一直都这么做的,也没人说不行啊,工程结束后,也没什么事故啊
回复3楼:楼主有说一个三极开关控三层楼吗,我怎么看着像是一个三极开关控制一层
灯带的功率按30W/m 算,一层也就最多3000W,一个单极的就够了
回复
11楼
是不是同相的可以共用一根零线?
回复