求高人指点安川G7变频器控制出现的一个问题
zjzhzxp
zjzhzxp Lv.2
2008年11月13日 15:01:09
只看楼主

我们用安川G7变频器控制12台三相永磁同步电动机频率,电机额定频率50HZ,调频范围15-80HZ,电机可单独启动停止,开环控制。当电机频率高于60HZ时,就会出现个别电机启动电流大,而有时就能正常工作。我们对变频器里的载波频率参数进行修改,也无济于事。用日立和三菱变频就没有问题。 我们用变频是用压频比控制,请同仁指点怎么解决该问题。

2008年12月10日 19:10:29
2楼
检查附近有没有干扰源
回复
zjzhzxp
2008年12月28日 21:33:21
3楼
和干扰无关,可能载波有关吧
回复
首席技术官
2008年12月30日 19:06:51
4楼
"当电机频率高于60HZ时,就会出现个别电机启动电流大,而有时就能正常工作"

启动电流是在启动阶段,而频率达到60HZ,是加速时间很少么?
回复
zjzhzxp
2009年01月05日 19:36:40
5楼
我们是用一台变频器控制24个电机频率的。变频器启动后给额定电压和频率,电机可以单独启停。
回复
gm918
2009年09月17日 14:04:29
6楼
电机发生匝间短路,或者电机绝缘层处于半击穿状态时,铁损和铜损加大,电机温升变高,输出力矩减小。变频器的高频PWM会加剧匝间短路和绝缘弱化,使瞬间电流幅值超过 过电流 允许值,因而频繁OC保护。日立和三凌有可能波形稍许有点不同可能讲究能用。
回复
kfbkfb
2010年01月05日 18:54:59
7楼
可能载波有关吧.
回复