一大学食堂,餐厅和操作间照度取多少合适啊?
laodaliu
laodaliu Lv.2
2005年03月30日 11:38:19
来自于照明工程
只看楼主

各位高手,正做一大学食堂,餐厅和操作间照度取多少合适啊?没查到类似规范,请各位有经验的指点一下。

各位高手,正做一大学食堂,餐厅和操作间照度取多少合适啊?没查到类似规范,请各位有经验的指点一下。

免费打赏
北斗星云
2005年03月30日 14:40:23
2楼
不好意思!目前我也没有查到相关资料。
回复
laodaliu
2005年03月30日 15:13:20
3楼
麻烦各位有经验的高手指点一下阿,估摸着做出来的心里都没有底!
回复
ljgzxp
2005年03月30日 20:15:23
4楼
餐厅照度按照100LX算一下吧,应该没有问题的,至于操场我就不清楚了,各位同行还望顶一下了
回复
zzwyy
2005年03月30日 20:49:03
5楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : x
项 目 : y
计算地点 : z

场所类别 : 商业照明-一般照明-饮食建筑-中餐厅

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《商店建筑设计规范》JGJ48-88
3 : 《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000
4 : 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
2 : 《现代建筑电气设计技术文集》全国建筑电气情报网
3 : 《现代建筑照明设计手册》 戴瑜兴
4 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
5 : 《21世纪建筑电气设计手册》朱林根

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 200; CIE : 200; 计算取值 = 200.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 13; 目标值 = 11; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -
噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤60
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50034-2004:-
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=12.00(m) ; 宽=9.00(m) ; 面积=108.00(平方米) ; 高=3.00(m) ; 灯具安装高度=3.00(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=108.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 108.0平方米
二: 室空间: 总面积=94.50; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 94.5平方米
三: 地空间: 总面积=139.50; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 31.5平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 108.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-ZG12 1.1651 5.49 6 1 200.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-ZG12; 名称: 暖白三基色好视格栅灯盘
性质: 线光源 分类: A1 理论曲线: C 光通量(lm): 6700 效率: 0.63
使用的光源: 暖白三基色荧光灯 功率: 72 色温(K): 3000 显色指数: 85
镇流器: 高频电子镇流器 频闪效应: 无频闪 噪音等级: 无噪音
防护等级: IP20 遮光角(度): 30.00 距高比A: 1.51 距高比B: 1.15
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.33 总功率(W): 73.00 功率因数: 0.98
尺寸: 长(m): 1200 宽(m): 300 高(m): 80 重量(kg): 6.00
发光面积(平方米): A1=0.3600 A2=0.0000 A3=0.0000


回复
zzwyy
2005年03月30日 20:49:24
6楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZG12 2.00 2.25 3.00 0.00 0.00
2 1-2 WYY-ZG12 6.00 2.25 3.00 0.00 0.00
3 1-3 WYY-ZG12 10.00 2.25 3.00 0.00 0.00
4 1-4 WYY-ZG12 2.00 6.75 3.00 0.00 0.00
5 1-5 WYY-ZG12 6.00 6.75 3.00 0.00 0.00
6 1-6 WYY-ZG12 10.00 6.75 3.00 0.00 0.00

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.20 0.90 0.75 198
2 3.60 0.90 0.75 182
3 6.00 0.90 0.75 250
4 8.40 0.90 0.75 182
5 10.80 0.90 0.75 198
6 1.20 2.70 0.75 263
7 3.60 2.70 0.75 211
8 6.00 2.70 0.75 338
9 8.40 2.70 0.75 211
10 10.80 2.70 0.75 263
11 1.20 4.50 0.75 153
12 3.60 4.50 0.75 156
13 6.00 4.50 0.75 184
14 8.40 4.50 0.75 156
15 10.80 4.50 0.75 153
16 1.20 6.30 0.75 263
17 3.60 6.30 0.75 211
18 6.00 6.30 0.75 338
19 8.40 6.30 0.75 211
20 10.80 6.30 0.75 263
21 1.20 8.10 0.75 198
22 3.60 8.10 0.75 182
23 6.00 8.10 0.75 250
24 8.40 8.10 0.75 182
25 10.80 8.10 0.75 198

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 25
最小照度值 = 153(lx)
最大照度值 = 338(lx)
平均照度值 = 216(lx) (在200±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.71 (≥0.70满足规范要求)


-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=2.29 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 13.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 4.06 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 19.10(≤22满足规范要求)
横向UGR= 17.59(≤22满足规范要求)

回复
zzwyy
2005年03月30日 20:53:44
7楼
操作间可按厨房进行设计,照度也是200LX!灯具应选用防潮型