这样设计的无功补偿合理吗?
sdwfcmj
sdwfcmj Lv.2
2008年11月13日 10:49:37
只看楼主

现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计

现在有个站上安装有无功补偿装置,我是这样设计的,见附件图
不知道合不合理,再有就是电容器下端需要接地吗?好像如果接地的话需要经电抗器接地或者经避雷器接地,关于这方面有没有标准设计

电容设计.GIF

免费打赏
sdwfcmj
2008年11月13日 11:41:33
2楼
对于无功补偿没有人清楚吗?
回复
wanghy58
2008年11月13日 16:25:11
3楼
设计??????????????好好看看电容补偿原理!随便查一下无功补偿的相关资料吧!真不敢相信您可以设计,无功补偿分就地补偿和配电室补偿,低压测补偿需要计算所有负载量,计算出总功率来定电容的总千法,然后必须要细化到不同时间能投入的小量负荷,再来计算分次投入电容量,:Q ,对于你的一次图,我感到无言:L
回复
sdwfcmj
2008年11月18日 12:56:52
4楼

你对于我现在做的这个站可能不太了解,因为这是一个小煤矿的配电箱变,人家是要求一次性投入这些电容,我也没有在上面写容量,只是请看一下一次图是不是正确,电容末端是需要短接后接地吗?接地一般有几种:一种是经过避雷器接地,还有一种是经电抗器接地,也可以不接地是不是

[ 本帖最后由 sdwfcmj 于 2008-11-18 12:57 编辑 ]
回复
sdwfcmj
2008年11月18日 12:59:15
5楼

请说明错误在哪儿?具体说说好不好?
回复
liuynn
2008年11月19日 09:59:55
6楼
关注中,学习下....
回复
wanghy58
2008年11月19日 10:17:47
7楼
你的开关接地和串联灯接地是什么意思?还有既然是三相线路电容器只是外壳接地的。
回复
xuqiang2006911
2009年09月10日 16:39:28
8楼
电气狂人:你的电气图没有问题,是可以的。
补偿电容器是不能接地的,在较高电压下补偿时,如35KV以上时,有均压接在支架(接壳)的做法。
回复