请教各位大虾一个关于箍筋长度的问题
faith612
faith612 Lv.2
2008年11月13日 09:40:26
来自于建筑施工
只看楼主

在砖混结构和框架结构的构造柱箍筋弯钩平直段长度规范上是如何确定的?请详解一下出处

在砖混结构和框架结构的构造柱箍筋弯钩平直段长度规范上是如何确定的?请详解一下出处
免费打赏
faith612
2008年11月13日 13:01:58
2楼
有大哥知道的吗除了10d还有什么限制条件吗
回复
xixitantian
2008年11月18日 12:30:34
3楼
构造柱为非抗震构件,应该弯钩135度, 大于等于5d就行了
回复
xixitantian
2008年11月18日 12:40:36
4楼
大概翻一下规范没找着具体条文,在陈青来教授著《钢筋混凝土结构平法设计与施工规则》p83图2-5-7梁柱剪力墙箍筋和拉筋弯钩构造 注中说明:当构件为非抗震时,ln不应小于5d(ln为箍筋和拉筋弯钩的平直段长度)。
回复
xixitantian
2008年11月18日 12:44:22
5楼
规范也找到了,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)
第5.3.1-5.3.2条说了。
回复

相关推荐