电子膨胀阀遇到的问题
qwdfg-007
qwdfg-007 Lv.4
2008年11月12日 21:54:33
只看楼主

关于遇到的电子膨胀阀问题在最近的一次调试过程中发现电子膨胀阀控制的一个问题,如下:1.R22风冷系统,采用的控制吸气过热度的方式,干式蒸发器,过热度取3度,由于是在过度季节,冷凝压力、蒸发压力低属于正常现象,机组在大部分时间没有异常,但是机组会偶尔出现蒸发压力很低的情况(2kg),此时吸气过热度5~10度,当然是零下的温度。膨胀阀后面结霜严重,多次出现低压报警停机。于是我们重新给电子膨胀阀加上一种控制,就是在超低压情况强制加大开度,问题解决。但是还没有找到问题的原因,我感觉是因为电子膨胀阀的控制是个方程式,可能有很多解,所以在有些情况会出现这个问题,请高手指教。

关于遇到的电子膨胀阀问题
在最近的一次调试过程中发现电子膨胀阀控制的一个问题,如下:
1.R22风冷系统,采用的控制吸气过热度的方式,干式蒸发器,过热度取3度,由于是在过度季节,冷凝压力、蒸发压力低属于正常现象,机组在大部分时间没有异常,但是机组会偶尔出现蒸发压力很低的情况(2kg),此时吸气过热度5~10度,当然是零下的温度。膨胀阀后面结霜严重,多次出现低压报警停机。于是我们重新给电子膨胀阀加上一种控制,就是在超低压情况强制加大开度,问题解决。但是还没有找到问题的原因,我感觉是因为电子膨胀阀的控制是个方程式,可能有很多解,所以在有些情况会出现这个问题,请高手指教。
2.电子膨胀阀用排气过热度控制如何?好像以前讨论过
3.电子膨胀阀用排气温度控制如何 ?
4.由于检测压力比检测温度要灵敏,对于电子膨胀阀的检测时间间隔是否有什么要求?以防止电子膨胀阀不稳定,开度乱跳。
免费打赏
qwdfg-007
2008年11月14日 09:05:05
2楼
这里人气好冷清啊 寒~~~~~~~~~~
回复
aw100
2008年11月15日 17:21:25
3楼
系统的控制,首先是解决控制目标,
以过热度为控制目标,要考虑控制算法,与系统的平衡时间的选择和判定。
是一个系统稳定性的问题。两者配合不好,控制目标无法实现。

一般说排气过热度,在冷凝温度低的情况下,才需要控制。要看具体情况。
回复
tyx0504
2012年12月30日 08:23:00
4楼
怎么没有更多的人回答。
回复
lxtxzjy
2013年03月10日 18:42:38
5楼
期待高手来解答
回复
zhanxlzhk
2013年03月11日 12:23:14
6楼
期待高手来解答
回复
ldf_1991
2013年03月12日 08:33:02
7楼
以吸气过热度的方式来控制膨胀阀的开度,在低压确实会常出现误调节的现象,也不知道你是用温度传感器还是压力传感器来测量蒸发温度?如果用温度传感器的话,在低温时有可能采样误差,导致出现误调节。目前变频空调大都采用控制排气温度来进行膨胀阀开度的调节。原理大概:根据运行状态下测得蒸发温度、冷凝温度来计算出目标排气温度,目标排气温度与当前排气温度进行对比,通过PID方法调节膨胀阀.
现在关于电子膨胀阀的调节,又出现一种叫MSS自适应调节原理。对此,我了解不多。还请高手解答。
回复

相关推荐

APP内打开