欧文托普压差控制器是否具有关断功能?请指教
dreampliang
2008年11月12日 20:41:14
来自于中央空调
只看楼主

本人所在项目空调水系统所用的是欧文托普的压差控制器,在各楼层主干管上,已经装了部分阀门上去,最近打压时发现压差控制器似乎是没有关断功能的,阀门不能彻底关死,请各位达人指教压差控制器是否都没有关断功能?是否需要增加关断阀?

本人所在项目空调水系统所用的是欧文托普的压差控制器,在各楼层主干管上,已经装了部分阀门上去,最近打压时发现压差控制器似乎是没有关断功能的,阀门不能彻底关死,请各位达人指教压差控制器是否都没有关断功能?是否需要增加关断阀?
免费打赏
dreampliang
2008年11月12日 20:41:46
2楼
自己顶一下!期待回复!!!
回复
liyufeng05
2008年11月12日 20:58:44
3楼
没有关断功能的,它是自动阀门,自动调节开启度。各楼层主干进回水管上都应加闸阀。
回复
dreampliang
2008年11月13日 20:59:47
4楼
谢谢楼上的!!:victory: 我检查过阀门,其中有些看上去好像可以关断,但装了上去后打压到一定压力也漏水,看来所有都要加关断阀了。