现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑
现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室
外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.
[
本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
32楼
专业低价提供:西门子/格瑞斯通/E+E风管温湿度传感器,控制器,压差开关等EE16 950.00元,西门子的控制器ACX36,RWX62.530(三路独立PID调节)等,QQ:939310369 同时提供免费技术服务。保用一年(人为损害除外)。以及高温温湿度传感器
常年低价供应西门子/E+E等品牌温湿度传感器控制器等
回复
33楼
给楼主一个建议:
这种情况在北方工业厂房的机柜间经常遇到。在提机组制冷量的时候仍以夏季为主,同时注明冬季-20度制冷就可以了。现在大多数厂家(国内比如申灵,易龙等)通过调整机组的压缩比都是可以做的,但是仅限单冷。
回复
34楼
楼主可以详细讲一下要求,只说要制冷,但是具体要制冷到多少度呢?低于环境的-20?还是普通工艺空调的温度范围?
我对这个问题的理解:
如果是普通工艺空调的温湿度范围,那么利用环境的低温是最节能的方法,只是使用的设备和系统特别一点,要么是冷却塔加旁通,要么是直接对冷冻水进行风冷。
[
本帖最后由 g.suzhou 于 2008-12-2 21:03 编辑 ]
回复
35楼
把冷却水直接冷冻水系统就行了,只靠新风,风量是不够的
回复
36楼
支持一个
只要不是制冷-20以下,当然再下就是冷库都有问题了。
回复
37楼
呵呵,
开窗
回复
38楼
这个问题不象同行提的专业问题。呵呵。提两点:室内工况或状态没有明确,室内到底是个什么工艺要求没明确,故系统不能片面确定。-20度时加湿恐怕才是个难点哈。嘿嘿。
回复
39楼
开利有的机器可以做到的。
回复
40楼
问题还在 继续研究中 :希望大家继续关注。
现在甲方明确要求使用 风冷的,制冷工况是全年制冷 24小时开机,100%的机器备用率。
希望大家就风冷 的方式继续展开 讨论。如果这个方法的弊端太多 也有可能甲方 换其他的方案。
回复
41楼
甲方太不专业了
你还和他们这样
无语
回复