在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。
akwang
akwang Lv.2
2008年11月12日 13:53:36
来自于中央空调
只看楼主

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室 外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.

[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
免费打赏
crazy_123456
2008年11月17日 15:02:44
22楼
这个问题简单呀,冷库大多数不就是这样嘛,相关机组很多~
回复
luving
2008年11月17日 15:28:06
23楼
开立有一种机组有低温启动模块好像可以
回复
waj
2008年11月18日 08:36:08
24楼
我的建议:你的密闭空间,对温湿度要求严格,室外最热和最冷的季节又都要供冷。室外的工况变化太大,单用一种设备无法圆满解决楼主的问题,还不如设两套系统冬夏季分别使用,夏季用系统好办,冬季系统就按14,15#的意见选用,大不了再加几台加湿机保证你的湿度。
回复
akwang
2008年11月18日 22:10:43
25楼
24#的朋友说的 方法我也给甲方说过 但是甲方要求一套系统解决,并且要便与管理!!
现在就是在看关于低温制冷方面的资料!!
如果这个问题解决了 方案我也和大家一起分享
回复
octopus0019
2008年11月21日 11:13:56
26楼
楼主没有说明制冷是什么用途的,空气调节?低温技术?还是其他的什么用途?
回复
myhvac
2008年11月25日 21:11:06
27楼
有点冷库的意思。技术上应该项能解决。
留个记号,关注中。
回复
too_lee
2008年11月27日 19:43:48
28楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :handshake
回复
akwang
2008年11月28日 14:16:25
29楼
如果解决了以后 给大家共享:victory:
回复
luhanlu
2008年11月29日 21:00:23
30楼
新人...学习中...关注中
回复
friendmagic
2008年11月29日 21:46:46
31楼
用地源机全年制冷热量不会平衡的
高温湿度精度要求并不是说就不能用新风,看你高到什么程度一般的通讯机房数据机房都没问题的,除非是芯片制造等对洁净度要求高的。
用水冷的注意防冻的问题,用风冷的注意效率的问题,冬季-20度由于风冷机蒸发器也在室外,蒸发温度可能会降很多而使得效率下降冷量不够。所以如果用风冷也最好能用直接蒸发式也就是分内外机的内机在室内直接蒸发。

注意负荷中热湿负荷的比例,很多常规机器是无法满足高温湿度要求的或者太浪费。或者再热量不够或者加湿量不够或者风量不够。
回复

相关推荐