如果将变压器的一二次绕组的A相和C相分别调换位置即原来一次A-B-C,二次a-b-c;改线后一次C-B-A,二次c-b-a,那么二次设备如电机等的转向肯定不变,但是计量还准确吗?(CT的二次接线不变)本人不会给奖励,但是希望请高手能帮助解答,谢谢了!
如果将变压器的一二次绕组的A相和C相分别调换位置即原来一次A-B-C,二次a-b-c;改线后一次C-B-A,二次c-b-a,那么二次设备如电机等的转向肯定不变,但是计量还准确吗?(CT的二次接线不变)
本人不会给奖励,但是希望请高手能帮助解答,谢谢了!
2楼
计量不准确了,CT换相后,PT没换,电度表上电压元件与电流元件不同相,计量出错。
如果CT一次在PT之前,CT换相后,PT自动换相了,那就不影响计量。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-13 06:22 编辑 ]
回复
3楼
谁说不会反转 你颠倒了一次 再颠倒一次 还是正传
回复
4楼
哦 对 是正传/////
回复
5楼
感谢大家对我的指导!
[
本帖最后由 rp2006 于 2008-11-14 09:35 编辑 ]
回复
6楼
是我在刚开始没有说明白,对不起。其实电能的计量也应该是不变的。因为接入计量装置的PT、CT二次线并没有改变,不知道说的是不是正确,请继续指点!
回复
7楼
按图上,CT和PT都不动,计算也不用动,自然正确。