短肢剪力墙伐板基础的经济指标???
zbzczzh
zbzczzh Lv.2
2008年11月12日 08:47:08
只看楼主

我做了一个24+1的短肢剪力墙结构,地耐力200kpa,埋深5米,伐板厚度取1.5m,外挑1.0m,用jccad计算,三级钢,25的间距150双层双向,各位高手给个印象,配筋大不大啊??

我做了一个24+1的短肢剪力墙结构,地耐力200kpa,埋深5米,伐板厚度取1.5m,外挑1.0m,用jccad计算,三级钢,25的间距150双层双向,各位高手给个印象,配筋大不大啊??
免费打赏
sss6688sss
2012年03月05日 21:25:42
2楼
25的钢筋绝对大了。目测最多18+
回复
walletjyl
2012年03月06日 09:38:25
3楼
这个,的确有点大,还不如加板厚X400~500的暗梁。。。。应该会省不少
回复
无间道
2012年03月06日 11:55:59
4楼
你给的参数不够全面,进行具体钢筋对比时,缺少抗震设防等级的要求,场地图的类别等重要选项,剪力墙的间距等,这些项的内容,都会影响到基础的截面高度和配筋。所以无法判断,其所选择的内容是否合理、经济。正常情况下筏板基础厚度宜在50——80/每层,当有人防设计的要求、荷载较大、剪力墙间距较大时,宜取上限;对于剪力墙间距较小,荷载较小等情况时,可取下限;中间按照实际情况差值选取。配筋率宜在0.2——0.4%左右。这样的基础基本上属于比较经济且合理的范围之内。这也是我多年来,对所做实际工程的统计的经验结果。不妨试算一下。