大家好,甲类车间的照明线路可以穿钢管敷设在墙内吗?墙是240毫米砖墙。有没有条文规定?

大家好,甲类车间的照明线路可以穿钢管敷设在墙内吗?墙是240毫米砖墙。有没有条文规定?
免费打赏
tcchezhong
2008年11月12日 10:15:58
2楼
没有通读GB50058-92之前,千万不要做此类设计!切忌!切记!
防爆区域内,地球上还没有哪个国家能做到埋管暗配线!
照明应采用镀锌水煤气钢管,铜芯导线绝缘等级不得低于750V。防爆分线盒是属于设备的,应该选型。设备的防爆等级一定不能低于介质的防爆等级!

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2008-11-12 10:17 编辑 ]
回复
gyogun
2008年11月12日 13:04:38
3楼
顶一下!!!!!!:) :hug:
回复
jianglp_78
2008年11月14日 10:57:36
4楼


甲类厂房必须这么做。
回复
trhg-wlh
2008年11月14日 16:27:53
5楼
顶一下!二楼的!:victory: