做一个IDC机房,接列头柜的电缆的铠甲,两头是否都要做保护接地?(电缆的一端接列头柜的空开,另一端接电源滤波器)
做一个IDC机房,接列头柜的电缆的铠甲,两头是否都要做保护接地?(电缆的一端接列头柜的空开,另一端接电源滤波器)
2楼
电缆设计规范中规定三相铠装电力电缆的外护层两端均要接地,应该就是这个意思,规范上的原话我忘记了。
回复
3楼
以下是引用tgzdb在2005-03-29 21:44:23发表的内容:
电缆设计规范中规定三相铠装电力电缆的外护层两端均要接地,应该就是这个意思,规范上的原话我忘记了。
但电缆由于施工困难时,要求至少一点接地。
回复
4楼
谢谢,因为两端接地确实困难,所以我想一端接在,不知监理那里能不能过。
回复
5楼
强电的话两端接地
弱电的话一端接地
回复