kkllfgl
kkllfgl Lv.4
2005年03月29日 20:35:51
来自于防雷减灾
只看楼主

探讨一下有气体灭火房间的感烟感温探测器是直接接在报警总线上还是通过气体灭火控制器接在总线上。

探讨一下有气体灭火房间的感烟感温探测器是直接接在报警总线上还是通过气体灭火控制器接在总线上。
免费打赏
nblys@co163
2005年03月29日 20:52:43
2楼
目前一般在总线上
回复
大鼻山
2005年03月29日 21:17:04
3楼
多数经过控制器再接总线,因为它是相对独立的一个分系统
回复
zn28
2005年03月30日 11:47:12
4楼
有两种系统.
1.探测器接在’消防报警主机’的总线上,从主机引控制电缆至气体灭火控制器(盘).此种方法可将气体灭火控制器(盘)看成一般的联动设备来理解其工作流程. 此方案当其总线故障失效时,气体灭火区域探测器也失效.
2.探测器直接连接在气体灭火控制器(控制器具有些功能的情况下),从主机引控制电缆(或通信电缆)至气体灭火控制器.此种方法可把气体灭火控制器看成一区域报警控制器来理解其工作流程.此方案较可靠.但当气体灭火控制器处于自动工作状态时,比第一种方法更容易引起误动作.

以上两种方法,现场手动按钮,声光指器等等接在气体灭火控制器上.两种方法的使用,需根据所选产品来确实,有些气体灭火控制器没有2点的功能的..需要注意.
纯粹个人看法...
回复
李兴龙机电科技
2005年03月30日 13:15:15
5楼



严重同意!
回复
polophoto
2006年03月21日 16:55:09
6楼
我还是接着问一下吧,系统图中,气体灭火控制器跟报警总线之间是怎么连接的?用什么模块?分别是干什么用的?
回复
chcying
2007年09月26日 12:30:43
7楼
不同公司的产品是不同的,有些产品可以直接接入气体灭火控制器,有些是不可以的!同意4楼的看法
回复
zlh1985
2007年11月05日 13:34:03
8楼
我想了解气体灭火系统中紧急启停按钮和气体灭火控制器是如何连接的,用什么样的线型比较合适。
回复
vacisera
2007年12月20日 20:44:28
9楼
两种都可以,一种是分散式,一种是集中式
回复