高规7.2.18条中剪力墙配筋率0.25%是指单侧还是双侧(既全截面)
高规7.2.18条中剪力墙配筋率0.25%是指单侧还是双侧(既全截面)
2楼
指的是全截面的配筋率
回复
3楼
单侧,参见钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率
回复
4楼
应该是全截面啊
怎么会是单侧呢?只有全截面满足配筋才起作用啊
回复
5楼
指的是全截面的配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率何这里说的不同
回复
6楼
剪力墙的配筋率=2X钢筋面积/墙厚X钢筋间距(配筋率指全截面).
回复
7楼
规范里一般没说明是单侧的都是指全截面!如是单侧的一定会说明的!
回复
8楼
我认为高规7.2.18条中剪力墙配筋率0.25%是指双侧,因配筋率一般指全截面
回复
9楼
是指全截面的,大家可查阅李国胜大师在《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》一书中p98的表6-10.
回复
10楼
是全截面的,
回复
11楼
当然是全截面!我可以这样理解:
1.双侧的钢筋都是分布筋。
2.如果墙是单层网片,还是要遵循此规定。
附7.2.18条原文:
回复