请教TN-S系统中电机的保护方式
stlaoying
stlaoying Lv.2
2008年11月10日 23:45:29
只看楼主

各位前辈,近日有点疑问,请各位帮忙: 我单位是石化企业,供电为TN-S系统,全厂有统一接地网。现在同一台3相电机的保护方式是:1.外壳就地直接接地(接地网)。 2.外壳经电缆保护线接配电柜工作零线母排(N排)。同一变压器系统中,单相设备零线接配电柜工作零线母排(N排),单相设备外壳接PE排。PE及N母牌均不经过变压器出线断路器,并与变压器中性点一起直接接在接地网上。请问3相电机的接地保护方式合理吗,我记得有规范要求接在保护零线上及工作零线不能重复接地吧,还有就是就地直接接地能否再接PE?

各位前辈,近日有点疑问,请各位帮忙:
我单位是石化企业,供电为TN-S系统,全厂有统一接地网。
目前这种接法可能带来哪些问题?在哪些规范上可以查到呢?
先谢谢大家了

[ 本帖最后由 lldmm 于 2008-11-11 16:15 编辑 ]
免费打赏
stlaoying
2008年11月12日 00:00:29
2楼
咋没人顶呢,自己先顶一个吧,大家帮帮忙解释一下吧
回复
土财主
2008年11月15日 13:25:53
3楼
外壳就地直接接地(接地网)为TT接地保护系统,TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
外壳经电缆保护线接配电柜工作零线母排(N排)为TN-S保护接零系统。TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
回复
xzg5921
2008年11月15日 15:46:55
4楼
应该把电机的外壳通过电缆的保护线接到配电柜的PE排上。
在你的配电柜上应该有两个接线排,一个是N排,也就是工作零线排。
一个是PE排,也就是也就是保护线总排。
如果你的供电系统是TN-S的话,那么N排和PE排在电源端应该是联到一起的。
回复
electricity
2008年11月15日 23:20:32
5楼
我单位是石化企业,供电为TN-S系统,全厂有统一接地网。
现在同一台3相电机的保护方式是:1.外壳就地直接接地(接地网)。
2.外壳经电缆保护线接配电柜工作零线母排(N排)


1对, 2不对. 2应该接到PE排上
回复