我们公司因为要把部分厂房租出去所以准备自己装电表箱,请问可以把两个空开带的两路动力用电线路装一个表可以吗?(因为是同一片厂地用电,而且用电量都不大)该怎样接线?
我们公司因为要把部分厂房租出去所以准备自己装电表箱,请问可以把两个空开带的两路动力用电线路装一个表可以吗?(因为是同一片厂地用电,而且用电量都不大)该怎样接线?
2楼
当然可以,但要从断路器进线处安装电流互感器和电表,另外电压线圈电源也要从断路器上接,不然电压线圈断开电表就不计量了.
回复
3楼
可不可以给我发一个接线图,要具体易懂的,我外行啊!
回复
4楼
同意2楼的说法,但做法可能不同:把二路的线路穿入同一个电流互感器,这样,电度表的电流是二路的,电压反正是一样的。
回复
5楼
可不可以给我发一个接线图:victory:
回复
6楼
两个空开上口是并线后出自一个总空开吗,在两个空开上口进入电流互感器,电压直接从两个空开上口任意一个取就可以同时计量两路动力用电了,我现在上班没有时间画图,等下了班我给你画个图
electricalhome.5d6d.com
回复
7楼
今天是14号了,你还没下班吗?要言而有信呀!
回复