我们这里的小区采用的是定型采暖器,距离墙面是23mm,与规范要求30mm偏差不过3mm是不是矛盾?居民楼内的散热器距离墙体有没有明确的要求?是必须的吗?
我们这里的小区采用的是定型采暖器,距离墙面是23mm,与规范要求30mm偏差不过3mm是不是矛盾?居民楼内的散热器距离墙体有没有明确的要求?是必须的吗?
2楼
暖气片距离墙体距离好像不再验收之内,
回复
3楼
有.是必须的.
回复
4楼
详见建筑给排水及采暖工程质量验收规范,散热器背面与装饰后的内墙面间的距离应符合设计或产品说明书的要求。如设计未注明,应为30mm。
回复
5楼
该说明在《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》的8.3.6条,据此,楼主讲的并不矛盾。
回复
6楼
我们这里是采用的钢制暖气片,现在还没有国家行业标准.他们厂家说是定型的挂钩就是距离墙体最终饰面2.5cm偏差0.3mm