我公司是石化企业,用的是南瑞继电保护RCS-9613CS线路纵联差动保护,在启动一个大电机的时候发出差流报警信号,并且在电机运行的时候一直在发信号,电机是3200kW的,电机的额定电流是232A,用的是软启动,下面是发出报警信号时我抄的数据,请高手给分析一下:A侧:Ia=1.10,Ic=1.09,I1=1.09,Il=1.06,Ir=1.08,Icd=2.18B侧:Ia=1.12,Ic=1.11,I1=1.11,Il=1.09,Ir=1.08,Icd=2.18

我公司是石化企业,用的是南瑞继电保护RCS-9613CS线路纵联差动保护,在启动一个大电机的时候发出差流报警信号,并且在电机运行的时候一直在发信号,电机是3200kW的,电机的额定电流是232A,用的是软启动,下面是发出报警信号时我抄的数据,请高手给分析一下:
A侧:Ia=1.10,Ic=1.09,I1=1.09,Il=1.06,Ir=1.08,Icd=2.18
B侧:Ia=1.12,Ic=1.11,I1=1.11,Il=1.09,Ir=1.08,Icd=2.18
CT变比是1500/5,两侧的变比一样,而且都是两相式CT,差动保护启动电流为8A。
请高手给分析一下为什么会发差流报警信号,多谢了!
南瑞继保书上说是,但装置未达到差动启动电流定值而差流大于0.3In时,装置延时5秒发差流报警信号。
是我们线接错了还是确实是差动启动电流定值而差流大于0.3In了?
这里有一个公式:
DI=|Il+Ir|-0.7(|Il|+|Ir|)>=0.3In
Il为本侧电流综合量,为向量形式
Ir为对侧电流综合量,为向量形式
In为额定工况下电流综合量,为向量形式
电流综合量I=I1+6I2


请高手帮忙!

另外上传一些南瑞继保的资料

[ 本帖最后由 wang.sg12 于 2008-11-12 08:50 编辑 ]
eb9a44d987779edfac01.rar
754 KB
立即下载
6515ecfacc76475b7ede.rar
21.0 KB
立即下载
459249585743c4025c36.rar
368 KB
立即下载
8dedb73a0b0838018201.rar
1.5 MB
立即下载
48053850e6da16ff4bd5.rar
29.7 KB
立即下载
3f9b36d060ef1f860d48.rar
51.8 KB
立即下载
免费打赏
chonger50
2008年11月10日 22:15:14
2楼
查查线吧,是线接错了,极性接反了
回复
wang.sg12
2008年11月12日 08:20:29
3楼
谢谢chonger50,极性接反了是不是Icd就应该接近于0呢?两侧的UaIa的相角差是不是应该是180度呢?
回复
cofferyang
2008年11月12日 23:25:33
4楼
从A侧及B侧电流:I=1.10及Icd=2.18来看。Icd近似为2倍的I,可以确定,两侧相位没错,三相电流两侧对应,是极性错了一边的。一般情况下,两侧均按指向同一方向确定二次极性即可(如均指向线路或均指向母线)。极性如果正确,ICd在正常运行情况下是很小的,而且受负荷变化影响极小,如果发生负荷变大时,ICD变化太大,就可以肯定极性错了。两侧的Ua没有相角差,而两侧Ia(IB、IC)的相角差是180度。
回复
ghjk2020
2010年08月19日 11:22:02
5楼
差动保护是否要求电流互感器的极性不一致,即da、dn,db、dn,dc、dn,一侧da、db、dc短接,一侧三个dn短接。
回复
yuqiao01
2010年08月20日 07:47:14
6楼
差动用的电流绕组极性接反了,A、B侧正常情况下二次电流的向量和为零,当电机故障时向量和正好为|A|+|B|,极性接反了和上述情况一样。楼上给出的数据Icd=Ia+Ib (代数和)