s7-200 有了232转485转换器后 后面的线怎么做
jjllxy8
jjllxy8 Lv.2
2008年11月08日 22:03:36
只看楼主

SIEMENS s7-200编程线怎么制作,我有232转485的转换器,但是485到PPI的通讯线该怎么做,谢谢大家了

SIEMENS s7-200编程线怎么制作,我有232转485的转换器,但是485到PPI的通讯线该怎么做,
谢谢大家了
免费打赏
jjllxy8
2008年11月08日 22:17:12
2楼
公母串口线该怎么调
回复
jjllxy8
2008年11月08日 22:24:23
3楼
用rs232/485转换器,485与plc的PPI口的连接方式是:
3-Data+
8-Data-
哪一头接3号和8号脚,另一头接几号呢
请高手指点
回复
ye_w
2008年11月09日 12:49:23
4楼
转换器的RXD+/TXD+接PLC的3脚,RXD-/TXD-接PLC的8脚