我公司一台2800KW风机电机,使用AB的高压变频器控制,电源进线10KV--变压器6KV--变频器---电机。目前存在以下问题,在电机转速为830多转时(额定转速960转,实际转速经测试与设定值一样),10KV侧负荷量为2200KW左右,而变频器到电机电流超过额定电流(额定电流307.8A)。请大家帮忙分析分析![ 本帖最后由 hjy630031 于 2008-11-8 15:59 编辑
我公司一台2800KW风机电机,使用AB的高压变频器控制,
电源进线10KV--
变压器6KV--
变频器---
电机。
目前存在以下问题,在电机转速为830多转时(额定转速960转,实际转速经测试与设定值一样),10KV侧负荷量为2200KW左右,而变频器到电机电流超过额定电流(额定电流307.8A)。请大家帮忙分析分析!
[
本帖最后由 hjy630031 于 2008-11-8 15:59 编辑 ]
2楼
介绍的情况过于简单,只能瞎猜。
1、960转对应于50Hz?830转是实际速度?对应多少Hz?
2、过电流的原因有可能是:变频导致的非正弦波对测量精度的影响,还有变频自身的损耗。
回复
3楼
给定830转,0~50HZ对应0~960转。
回复
4楼
风机运转起来后,变频器----风机----出风量+出风压力
电机通过皮带,带动叶轮高速运转,在出风压力比较高的情况下,电机需要一定的功率带动负载
所以,变频器的频率不一定很高,但电流和电压会比较高!
个人意见!具体还要看是什么样的风机等情况!
回复
5楼
电机功率偏小,在满足设计要求的情况下调整风压或风量
回复
6楼
过流现象是一直存在的吗?至少要超出90秒吧,我认为是测量变频器电流时的问题,想问这个过流值是如何测量出来的?
回复
7楼
只要转速到830转以上就过流,电流为变频器内部检测输出。
我们两条生产线,一样的设备,另外一台可以调到全速不过流。
回复
8楼
学习一下,谢谢各位大虾了。
回复
9楼
有可能是变压器容量问题
回复
10楼
用这一台变频器去控制另一台电机试试?如果正常那就是电机的事;否则是变频器的事:victory:
回复
11楼
是否变频器电流未设置正确?
回复