砖混结构一根梁两端与构造柱连接,这根梁在形成PK文件时,是按框架梁选,还是按连梁选?连梁是指连续梁吗?多跨或单跨都可以吗?[ 本帖最后由 wang102cn 于 2008-11-8 09:05 编辑 ]
砖混结构一根梁两端与构造柱连接,这根梁在形成PK文件时,是按框架梁选,还是按连梁选?连梁是指连续梁吗?多跨或单跨都可以吗?
[
本帖最后由 wang102cn 于 2008-11-8 09:05 编辑 ]
2楼
连梁是做了刚度折减的,所以会柔点!
回复
3楼
刚度怎样算?减多少?柔点是指钢筋少还是内力小?少(小)多少?
回复
4楼
1、框架梁是直接支承于框架柱上的单跨梁或连续梁,与框架柱一同构成框架结构的抗震体系,框架梁设计除考虑竖向承重还要考虑地震作用。
2、连梁是是支承于框架梁上的单跨梁或连续梁,连梁设计只考虑竖向承重而不考虑地震作用。
回复
5楼
怎么判定是框架梁还是层间梁?两个有区别吗?
回复
6楼
1.PMCAD比较笨,不能判断框架柱和构造柱的,所以砖混结构建模不能输入构造柱,构造柱只能在最后成图时在ACAD中加入。
2.砖混模型中的梁,均按连续梁计算,单跨梁只不过是多跨梁的特例而已。
回复
7楼
楼上说的是老版本PKPM 08版PKPM已经有构造柱选项了
回复
8楼
框梁抗弯,连梁抗剪,我觉得这是主要区别,再有就是刚度折减问题
回复