1、建筑内部给水系统的分类及组成?2、建筑内部排水系统的组成及通气管的作用?3、与热水供暖系统相比较,蒸汽供暖系统有哪些特点?

1、建筑内部给水系统的分类及组成?
2、建筑内部排水系统的组成及通气管的作用?
3、与热水供暖系统相比较,蒸汽供暖系统有哪些特点?
免费打赏
siceman
2008年11月07日 16:32:10
2楼
建筑内部给水系统按供水用途一般可分为三种给水系统。

1.生活给水系统

供家庭、机关、学校、部队、旅馆等居住建筑、公共建筑和工业建筑中饮用、烹调、洗涤、沐浴及冲洗等生活用水。水质应满足饮用水标准。

2.生产给水系统

供工业生产中所需要的设备冷却水、原料和产品的洗涤水、锅炉及原料等用水。由于工业种类、生产工艺各异,因而生产给水系统对水量、水压、水质及安全方面的要求也不尽相同。

3.消防给水系统

供建筑内部消防设备用水。消防给水系统必须按照建筑防火规范保证有足够的水量和水压,但对水质无特殊要求。

海水、中水均可作为校方用水。

*以上三种基本给永系统,在实际中可以单独设置,也可以设置两种或三种合并的给水系统。

如生活——生产共用的给水系统;

生活——消防共用的给水系统;

生产——消防共用的给水系统;

生活——生产——消防共用的给水系统。

二、给水系统的组成

建筑内部给水系统一般由引入管、水表节点、管道系统、给水附件、升压和贮水设备、消防设备等组成,如图1-1所示。

1.引入管

引入管是城市给水管道与用户给水管道间的连接管。

当用户为一幢单独建筑物时,引入管也称进户管;

当用户为工厂、学校等建筑群体时,引入管系指总进水管。
2.水表节点

水表及其前后设置的闸门、泄水装置等总称为水表节点。

水表节点分为有旁通管和无旁通管两种。对于不允许断水的用户一般采用有旁通管的水表节点;对于那些允许在短时间内停水的用户,可以采用无旁通管的水表节点。

螺翼式水表前应有长度为8-10倍水表公称直径的直管段。其他类型水表的前后,则应有不小于300mm的直线管段。

3.管道系统

管道系统系指建筑内部各种管道。如水平或垂直干管、立管、横支管等。

4.给水附件

包括控制附件和配水附件。

(1)控制附件:各式阀门。

(2)配水附件:各式配水龙头。
5.加压和贮水设备

当室外给水管网中的水压、水量不能满足用水要求时,或者用户对水压稳定性、供水安全性有要求时,须设置加压和贮水设备。

常见有水泵、水箱、水池和气压水罐等。

6.建筑内消防设备

消火栓、水枪和水龙带、自动喷洒灭火设备(喷头、控制阀等)。
回复
siceman
2008年11月07日 16:36:25
3楼
排水系统是为了系统地排除污水而建设的一整套工程设施的统称。民用建筑的排水系统由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通气管道、清通设备、抽升设备及污水局部处理构筑物等部分组成。

排水通气管系统的作用
  ①将排水管道内有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求。
  ②通气管向排水管道内补给空气,减少气压波动幅度,防止水封破坏。
  ③通过补充新鲜空气,减轻金属管道的腐蚀,延长使用寿命。
  ④设置通气管可提高排水系统的排水能力。
回复
siceman
2008年11月07日 16:38:10
4楼
蒸汽采暖系统的特点:
(1)系统的热媒以气体形式被输送,管径较大,一次投资多,管路和设备的严密性要求高,否则容易伤人;
(2)蒸汽在输送过程中,因管道热损失,蒸汽温度下降,产生沿途凝水,处于汽水同流情况,在管道各种变化部位、会发生水击现象,强大的冲击力易破坏系统的管道和设备,并有很大的噪声;
(3)热媒温度高,所需散热设备的面积少,但是容易烫伤人并烧焦落在散热器上的有机灰尘,卫生和安全条件较差;
(4)在有工业生产用蒸汽的地方,采用蒸汽采暖的方式,可以节省采暖设备的投资和运行管理费用。鉴于上述特点,蒸汽采暖系统目前已不普遍采用,只在少数情况下采用低压蒸汽采暖。