断路器的整定
wang84125
wang84125 Lv.4
2008年11月07日 12:04:06
来自于断路器
只看楼主

低压断路器的整定是怎么弄的?CM2-400M/3300 350/3500是什么意思啊?那位能教教我!

低压断路器的整定是怎么弄的?CM2-400M/3300 350/3500是什么意思啊?
那位能教教我!
免费打赏
lhjun150212
2008年11月07日 13:07:31
2楼
350/3500的意思是过载长延时脱扣器整定电流为350A,短路瞬时电流为10倍长延时电流,CM2断路器过载长延时和短路瞬时均可调。
回复
wang84125
2008年11月14日 11:28:00
3楼
在设计中断路器的整定值一般只整定长延时和短路瞬时值吗?
还考虑短路短延时吗?
断路器的级间配和是怎么考虑的?
回复
ljm3445
2008年11月14日 15:58:42
4楼
短路短延时一般用在配电室低压主开关上
回复