外行请教:雨水泵站有设计截流池的么?
lijuank
lijuank Lv.2
2008年11月07日 10:39:34
只看楼主

首先请大家原谅外行会提出很愚蠢的问题,虽然我自己也最讨厌愚蠢的问题,没有看过专业的书,只在环境工程那本书上看过一点点,看了几篇文献,看到在控制雨水排江污染的时候提出建立截流池,(针对雨污合流),想请假下专业人事,对分流制的泵站系统设计截流池么?比如上海。

首先请大家原谅外行会提出很愚蠢的问题,
虽然我自己也最讨厌愚蠢的问题,没有看过专业的书,只在环境工程那本书上看过一点点,看了几篇文献,
看到在控制雨水排江污染的时候提出建立截流池,(针对雨污合流),想请假下专业人事,对分流制的泵站系统设计截流池么?比如上海。
免费打赏
tangshunhu
2008年11月07日 13:19:29
2楼
怎么没人回答啊,给您顶到首页去.






上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
hzm430608
2008年11月09日 10:33:24
3楼
在雨污合流管上截流污水,一般设截流井,正常污水和初期污染雨水经截流井截流送污水厂,当超过设计污水截流倍数时,多余雨污水可直排或松雨水泵站,截流井设计可按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.8节截流井有关规定和要求。
回复