有个问题一直不明白,截取得图片,为了简单明了,就是两句话,为什么95/70摄氏度的热水采暖,水力计算表中取平均温度60度呢?而110/70,表中平均温度取90度?这是为什么呢?
有个问题一直不明白,截取得图片,为了简单明了,就是两句话,为什么95/70摄氏度的热水采暖,水力计算表中取平均温度60度呢?而110/70,表中平均温度取90度?这是为什么呢?
2楼
没有知道吗?大家讨论下也可以啊
回复
3楼
你说的出自哪里,估计是写错了,80度写成了60度。
回复
4楼
不是的,我查了水温密度表的啊,没有错的。大家指教!
回复
5楼
110+70=180/2=90
95+70=165/2=82.5????
到底是怎么回事????
高手出来说说看???
期待期待!!!!
回复
6楼
你理解错了 95-70的应该是 (95+70)/2-18(室内计算温度)=64.5
一般的计算方法都是这样的 你说的 95-70平均温度要是60的话 那他的室内计算温度就高了
因为室内计算温度是自己取的
回复
7楼
为什么95/70摄氏度的热水采暖,水力计算表中取平均温度60度呢?
楼上师傅愚见60度好像不是指室内计算温度:lol
回复
8楼
他说的是手册95/70,110/70水力计算表,平均水温确实为60度
回复
9楼
楼上是说室内计算温度为18度
回复
10楼
手册什么不知道在哪,手册有误很正常啊,规范还会经常有误呢。
回复
11楼
好多手册上都是这样注明的啊,95-70的水力计算表确实是平均温度取60的啊!大家可以查查看的。
回复