图片疑问--断路器这样接线是什么意思?
alecdu11
alecdu11 Lv.2
2008年11月06日 22:26:16
来自于断路器
只看楼主

今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]

今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。

[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]

moto_0040.jpg


moto_0041.jpg


moto_0042.jpg


moto_0044.jpg

免费打赏
一笑7806
2010年02月03日 13:14:36
62楼
断路器上方装有三相的梳状汇流排!
没有问题你可以使用,就上线乱了一点,不规范!!!
回复
dandan0412
2010年02月03日 18:21:40
63楼
回复
3288124
2010年02月03日 18:37:13
64楼
恩,那是超级小母排,用塑料盖子盖着的,但不应该这样接,三根主线应该接在任一个三相空开上边,再用超级小母排分流。
回复
zhouzhijun3
2010年02月09日 23:00:33
65楼
没看见单相表
回复
zjbaiyu
2010年02月11日 11:25:50
66楼
楼主,你连要验收的东西都不认识你怎么代人家去验收啊,我非常想不通,什么单位竟然有这样的验收人员呢?
回复
lfd123
2010年02月12日 20:21:37
67楼
回复
wylwork
2010年02月22日 15:50:02
68楼
三相进线,分配给单相用电的负荷,下面小空开应该用单相空开但是配电箱里装的是三相的,配电箱至负荷之间的电缆敷设估计现场仅剩5芯电缆了,所以就敷了5芯的,小空开下端闲置的的两相线应该用绝缘胶布包好,不该接在上面,但整体不影响使用
回复
y502x
2010年03月31日 23:02:46
69楼
学习了
回复
jyhb-2010
2010年04月01日 15:33:55
70楼
应该是汇流排吧,不是谁会干这种事情哦
回复
cguilin01
2010年04月20日 16:46:29
71楼
接得还可以的。
回复

相关推荐