纯剪结构中,一个L形的墙体,两片墙都开了洞口,形成一个L形的端柱,和两个一字形的墙,这样形成的墙是不是不符合规范?如下图中的GAZ1,是不是要按一字墙对待?
纯剪结构中,一个L形的墙体,两片墙都开了洞口,形成一个L形的端柱,和两个一字形的墙,这样形成的墙是不是不符合规范?如下图中的GAZ1,是不是要按一字墙对待?
2楼
按照短肢剪力墙考虑。200x1150.
回复
3楼
我认为:如果洞口上方是连梁的话,还是L形墙而不是一字墙;如果是框架梁的话,则是一字墙:hug:
回复
4楼
我认为如果1500的那个洞口高度不超过层高的1/2
洞口上下不要填充墙都按LL
可以按整体考虑
不过这片墙构造上肯定要加强
一般情况就如2楼所说了
短肢+一字:lol
回复
5楼
只要长宽比小于三的不管是不是L形都算一字墙
回复
6楼
我比较认同3楼的说法,如果是连梁应该可以认为是L型的墙,不过你这片墙平面外没有框梁搭接,就是按一字墙也应该影响不大。
回复
7楼
我一般是看连梁的跨高比,小于5L墙,大于5一字墙。不过这也是在自欺欺人,这东西根本就没个权威说法,看自己对概念的理解了。。。
回复
8楼
同意..................
回复
9楼
这个需要好好看看
回复
10楼
同意楼上的所说的,补充一下,03G101-1第18页:翼墙长度小于其厚度的3倍,视为无翼墙剪力墙。但是在11G101-1,已取消了这种说法,但是大家都是按照03G101操作的。以上便于一字型剪力墙的理解。
回复