求助:使用到氧气的厂房,如何配电?
liuynn
liuynn Lv.3
2008年11月06日 17:11:48
只看楼主

有氧气的厂房,被定为乙类,做配电设计,疑问多多。。。1.车间内电气设备需要防爆吗? GB50058上找不到相应的条款,不知道该如何处置?2.防雷如何考虑?请前辈们不吝赐教啊!ps:因为是乙类,变电所已经由附设式改成独立的了。[ 本帖最后由 liuynn 于 2008-11-6 17:26 编辑 ]

有氧气的厂房,被定为乙类,做配电设计,疑问多多。。。
1.车间内电气设备需要防爆吗? GB50058上找不到相应的条款,不知道该如何处置?
2.防雷如何考虑?
请前辈们不吝赐教啊!


ps:因为是乙类,变电所已经由附设式改成独立的了。

[ 本帖最后由 liuynn 于 2008-11-6 17:26 编辑 ]
免费打赏
liuynn
2008年11月06日 21:45:21
2楼
没人解答吗?自己顶:)
回复
lingxuct
2008年11月07日 04:48:23
3楼
看不懂“使用到氧气”是什么意思,好象住院部病房内也使用氧气??!!
回复
liuynn
2008年11月07日 10:40:30
4楼
是湿法冶金中的加压浸出釜使用氧气。。。
你的意思是说使用量吗?
回复
liuynn
2008年11月07日 10:48:19
5楼


是湿法冶金中的加压浸出釜使用氧气。。。
你的意思是说使用量吗?
回复
diy_5371
2008年11月07日 15:34:17
6楼
氧气本身不是可燃性气体,应该算非爆炸危险区域,设备不需要防爆,防雷按三类算.
具体可以查看氧气站设计规范
回复
diy_5371
2008年11月07日 15:42:33
7楼
不过个人觉得如果厂房里有易燃易爆的气体时,另做别的考虑,总之,需遵循 <爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范> ,就是GB50058-92这本规范
回复
lingxuct
2008年11月08日 04:29:07
8楼
不懂“湿法冶金中的加压浸出釜使用氧气”的情况。
但制氧站是防爆的,冷作车间用氧气乙炔割钢板却无法防爆。
回复
wenhuawu575
2009年04月15日 11:41:29
9楼
同样遇到这种情况,氧气站需要做爆炸危险区域划分图吗,条款中没见有呢
回复
chaotang118
2009年04月15日 16:40:25
10楼
氧气站要做防爆处理,以防爆间对待.
回复
electricity
2009年05月24日 22:56:49
11楼
氧气站是非防爆的, 氧气是助燃, 不是爆炸.
回复