地下室混凝土抗渗等级问题???
takart
takart Lv.6
2008年11月06日 14:55:09
只看楼主

请教大家一个问题高规中12.1.9提到:当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6MPa。请问防水混凝土厚度是指地下室底板厚度还是地下室侧墙厚度,还是两者取较厚一个

请教大家一个问题
高规中12.1.9提到:当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6MPa。请问防水混凝土厚度是指地下室底板厚度还是地下室侧墙厚度,还是两者取较厚一个
lmingdong82
2008年11月07日 09:33:23
2楼
侧墙跟底板都要满足防水混凝土厚度要求。侧墙的计算最大水头位置在底板顶面,而底板的计算最大水头则是底板底。一般底板都会做得比侧墙厚的,也因为要作为侧墙的固端考虑。