请教地板辐射采暖中的问题,很急呀~
qs_77
qs_77 Lv.2
2008年11月06日 14:36:07
来自于采暖供热
只看楼主

我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(

它的立管是双管异程,环路是同程式的。

[ 本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
免费打赏
jan19810323
2008年11月15日 20:48:00
72楼
这个帖子我也关注好长时间了,非常感兴趣。
我给你分析了一下啊,
回水温度低,肯定是流量不够,流量不够影响因素有两个,
一、系统热力入口供回水压差不够低于资用压差(设计压差)。
其他三系统个压差够五、六、七三个系统都热,压差肯定是足够的,四、五、六、七四个是系统是同程的,其压差肯定一样的,所以不热的系统压差肯定是够用的。
二、系统自身的阻力太大。
系统阻力有沿程阻力和局部阻力,四个系统形式差不多,沿程阻力肯定差别也不会太大,那只有一种可能了,就是局部阻力太大。
三在解决办法
只要找到这个局部阻力大的点问题就解决了,我们可以分段排除。建议采取一下办法检查。沿最不利路分别测供回水压差(就把地暖分水器供回水棒的丝堵卸下装上压力表)把测得的结果记录,还要测一下热力入口供回水压力,把测得的数据放在一块分析,画出系统水压图,很容易就看出问题了
回复
jan19810323
2008年11月15日 20:51:54
73楼
地暖分水器供回水设计压差一般在20~30KPa,不热 的系统 分水器压差肯定比这个低
回复
jan19810323
2008年11月15日 20:56:25
74楼
顺便在问一下,热力入口过滤器清理了没有,系统刚运行一般脏东西比较多,容易使过滤器堵了
回复
jan19810323
2008年11月15日 20:59:03
75楼
如果楼主的问题没有解决希望可以按我说的试一下,我的QQ58733524
回复
a7788521a521
2008年11月16日 17:59:32
76楼
是不是地暖管之间管长相差太多,如过相差太多,较长的管路可能水流就会慢,造成有的房间热有的房间不热,即使加循环泵也不起作用
回复
sjzlxb
2008年11月17日 09:08:09
77楼
循环泵32M是不是小点,现在住宅在有热量表过滤器等等部件下,阻一般会在40-50M,你合算下是不是循环泵扬程小了
回复
forposition
2008年11月17日 09:18:38
78楼
看了图纸,图纸说明不详细。没有注明供回水温度、定压、资用压差等因素。
按照地板采暖,供回水温度45/40度即温差5度来算。静压6.5公斤那就没有订压的问题。泵的额定扬程32米,现在泵出入口压差22米,如果换热器前后温差还是是5度,那么泵的扬程是足够用的。根据这么多年的经验,仅地板采暖无空调的系统泵的扬程选用20~24米左右就够了。
不暖的环路是一梯两户,建筑面积50.78平米/户,总面积约101平米。哈尔滨地区已经采取居住建筑3步节能,负荷指标约为50w/平米。高区8~17层共10层,面积1010平米,负荷50.5kw。
按供回水温度45/40,负荷50.5kw,比摩阻控制在60~120pa,采用鸿叶水利计算器计算结果:
管径dn50,流速0.566米/秒,比摩阻85Pa/m。
由此看出,设计计算立管管径正确。
那么,问题出在局部,而非系统。
检查不热的局部是否堵塞。检查的方法很重要,请施工调试经验丰富的人给出检查方法。
回复
forposition
2008年11月17日 09:21:21
79楼

你说的是40-50kPa,合水阻4~5米
回复
forposition
2008年11月17日 09:25:43
80楼
如果14~16楼不热,可能是13~14层回水立管堵塞.不管怎么样,施工单位的人跑不了

[ 本帖最后由 forposition 于 2008-11-17 09:28 编辑 ]
回复
f_jg2003
2008年11月17日 10:29:15
81楼
今天看了一下楼主发上来的图,其它的影响有多大先不说,先说一下做设计最容易满足不了室内温度的地方:
作地暖,中间房间基本不用考虑,很难出现不满足的情况,而同样的,做地暖,很难满足两面冷墙且进深小的房间的采暖要求,这个建筑是地暖,又没有地暖图纸,但根据我的经验,象d1-c单元的三个房间:最右边两个和最左下的房间,如果在设计当中没有采取辅助采暖措施,基本都达不到设计要求,我的经验,如果这样的房间没有设辅助采暖措施,则这个房间的地暖管间距至少要100mm,但100mm仍未必能达到要求,而且,这样的房间应将地暖环路做的稍短或与其它单元环路相近,但绝对不能做长,如果做长了就很难搞了,除非各户入口有平衡阀,将其它所有环路阻力加得很大。
也就是说,楼主如果能保证这个单元的这三个房间和d1-e单元的最右边两个卧室都热的话,这个建筑基本就都没有很大的问题了。
回复

相关推荐

APP内打开