我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
62楼
直接回复上传附件就可以了
回复
63楼
有道理,试试
回复
64楼
关注很久了 这个帖子,我支持一下,顺路学点东西 :hug: :hug: :hug:
回复
65楼
我认为是管径太小,50多米的扬程,开始口径就小了。
回复
66楼
看了各位同行再这的讨论,真的是高手云集啊,学到不少东西,我刚开始做设计,觉得管径小应该是最根本的问题,楼主也是高手啊,佩服!继续学习
回复
67楼
很明显系统资用压力小,造成循环水流量不足,当然管径大了有作用,但不是根本原因.不要看低区,高低区应该分开供了.
回复
68楼
请把图纸传给我,我看看有没有办法。
我的QQ:1071708868.
邮箱:huaxi88888qq.com.
我是:《供暖怪事,水倒流----》
回复
69楼
另外注意一下有没有短路的地方,回水温度低说明热量没过来,要么是旁通跑了,要么是阻力太大,但是一般主力再大也应该不会这么冷的
回复
70楼
看看帖子,长了不少见识
回复
71楼
还是流量不足。请核算一下管径,是否太小了。要知道地暖流量是散热器采暖系统的2倍。
回复