我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
52楼
供热方式是低温地板辐射采暖;供水温度45/38~40/33;6.5公斤定的是静压,楼层共计17层;是双管同程地热采暖;气都排了,我们甚至把管子都割开了,:L 。泵我没开满负荷,现在37赫兹左右,温差一般在7~10度,所以以前我从未怀疑过泵的问题。那这方面我也在考虑一下,可是在增加频率温差就太小了呀??
回复
53楼
应该是管径偏小,散热器采暖的话那个管径还差不多;地板辐射采暖估计得70的了
回复
54楼
根据你的描述,可以初步确定是:地暖管施工问题。
检查办法:
1、找到最不热的一个房间集水器,现拆开集水器的进水管,检查进水情况(就是直接拔了入水的PEX管,有几路拔几路),然后分别测每路的回水情况。
2、检查PEX环路是否接错。
在实际施工中,有人把一路管子的进回水全部接在进水端或出水端,这样你即便把管子打爆,里面的水都热不起来。
3、检查是否某一路管子是否超长。
按照一般规则,100米左右是极限了,但管子的规则有200米一卷的,这样的管子要人为分割,由于施工疏忽或图方便,有人的确把整个200米管子直接绕一个回路。(这种情况要是发生,几乎得从新返工),检查方法是直接打压,看从打压开始到压力表到某值所用时间长段,即可判断。
我个人认为,你的情况可能是第二种。
回复
55楼
恩,也是值得怀疑的问题,我们曾经也试过,只不过方法不大一样,我曾经怀疑是不是他们的分水器与立庭管接错了,等我再观察一下。谢谢!:)
回复
56楼
呵呵,我算了一下,居然是100的,呵呵,现在也没有什么具体的算法,但是DN50的确是小了,只是开发商还在“据理力争”呢!谢谢!
回复
57楼
看到大家的讨论,我也觉得并不是管径偏小那么简单了,因为涉及的住户比较多所以原因也很复杂,我会把大家的经验之谈总结一下上报领导开会讨论的,争取把问题尽快解决,现在的供暖任务可是关系到民生的大问题,政府很重视呢,我们的压力也很大,所以再次感谢大家对我的支持和帮助!:)
讨论进行中····:victory:
回复
58楼
主要原因是立管管径小,如果是地板采暖的话带九层楼应该用DN70~DN80的管径,DN50的管径用在散热器采暖系统上都显的小何况地板采暖系统呢。解决的办法就是更换共用立管。
回复
59楼
供水很热
回水冰凉
说明水循环量小
可能有 很多原因
可以逐一排除
找到最后原因
1.资用压头不够
2.堵塞或积气
3.管径偏小
3.末端散热器数量不够
回复
60楼
经验让我很佩服.
回复
61楼
地板采暖的温度是55/45吗?
你的系统是上供还是下供的?根据你说的应该是下供上回.回水冰冷指的是哪一段的回水?
立管直径小了.建议改为DN80,支管为DN50,分水器DN32
回复