我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
42楼
管道采用DN70,算的有道理啊,通常DN50管道也就能够供应6-7层(一梯两户,每户建筑面积100平米左右)。对于楼主所说9-17层来说,DN50管径偏小,就我个人认为造成不热的主要原因应该是管道管径偏小,系统压力不够。
回复
43楼
供水很热
回水冰凉
说明水循环量小
可能有 很多原因
可以逐一排除
找到最后原因
1.资用压头不够
2.堵塞或积气
3.管径偏小
3.末端散热器数量不够
回复
44楼
谢谢,我马上试试,不过我也问过很多设计院的朋友,都说现在地热的计算方式还不规范话,每个设计院都有自己的计算方法。还是先谢谢了:)
回复
45楼
暖通英才网
http://www.ntjob88.com/是国内第一家全国性暖通领域的专业人力资源网站,自始至终,暖通英才网 作为一名“组织者”,引导全国的暖通企业率先利用网络进行招聘。2004年创办至今走过了4个年头,我们一直秉着“客户的满意就是我们最大的成就”,致力于为暖通领域企业和个人搭建一个人才交流的互动平台。多少努力和艰辛我们一路走来,目前已有超过3000家暖通企业通过
http://www.ntjob88.com/进行招聘,网站每天吸引2万名以上的专业人士浏览, 是暖通领域人士访问最多的网站之一。目前,网站数据库中保存有真实、有效的暖通人才简历逾10余万份。2007年10月22日,暖通英才网全新改版,……因为专注,所以专业。我们将一如既往的为客户提供优良高效的服务,美好的未来,我们共同的期待……
回复
46楼
原设计两个环路,一个环路带四个单元,一梯两户。现在开发商私自加了一层阁楼,还没入户呢。不热的单元是这四个单元的最末端,每层建筑面积170.68平方米,立庭是双管异程的,环路是同程的,我在前面上传了设计图。谢谢!
回复
47楼
高层一共就七个单元,现在泵的前后压差在2.2公斤左右,我怕加上管道泵会引起系统水力失调所以没有尝试这个做法。谢谢您的建议!:)
回复
48楼
你的供回水压差不应该这么小吧,应该是循环水泵选择小了
回复
49楼
看了你的图纸。主要是管径偏小。流量不够。最好的解决办法。调整循环水泵。qq:261160230有事联系我跟你详细说
回复
50楼
请楼主留下联系方式。
或联系我 msn:forposition@hotmail.com
更详细的了解,以便更好解决问题。
请楼主提供:
1、供暖方式是低温地板辐射采暖还是散热器采暖。
2、换热站出入口供水温度、回水温度。
目前按北京地区(住宅三步节能)采暖计算热负荷30w/m2计算:(仅计算四个环路的)
1、按低温地板辐射采暖供回水60/50度来看,立管管径DN50不妥当,管径DN80合适,流速0.97M/S左右,比摩阻149Pa/m左右。
2、按散热器采暖供回水95/50度来看,立管管径DN50合适,流速0.9M/S左右,比摩阻217Pa/m左右。
从搂主的描述来看,这应该是个户内双管同程散热器采暖系统。只不过管道是塑料管。系统不是低温地板辐射采暖。
问题可能出现在:
1、定压。如定压定的是全压,而非静压,那么低区3.5公斤,高区6.5公斤定压是不够的。当然,定的是静压则没有问题。
2、排气。目前的情况是流量严重不够。排气可能导致这个问题。
3、堵塞。检查不热层所有过滤器。立管入户的热表前有过滤器。
问题最有可能出现在定压。
建议:把全压定在低区5公斤,高区8公斤。
回复
51楼
地采暖 温差10 可能流量要高于挂片 2倍 可能是资用压头 2.2 有点小 楼主表述的情况很象 循环压力不足 即使关闭其它支路 末端应不热 还不是一家 一个单元 压力不足很象 你换泵 运行 看看