我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
32楼
我上传了图纸,就是我所说的问题楼房,麻烦大家帮看一下,我也在还在算呢!谢谢大家!
回复
33楼
哦,两个环路。一个环路带四个单元(四个立厅),一个环路带三个单元。共17层,换热站在地下室,静压6.5公斤。泵的前后压差在1.2公斤左右,具体数据等我查一下!
泵的前后压差在1.2公斤左右,这个,泵的扬程不够
回复
34楼
我查了一下,是8.7/6.5公斤。压差2.2公斤
回复
35楼
试过,效果不好,回水还是凉的,前面说的循环泵就是供高区的。流量是有些大,所以赫兹还不敢调太大。
回复
36楼
末端单元供热压力流量不足的原因很多,手工调节把供回水温度差小的分支流量关小,使回水温度降下来,可以增大末端的流量。要是调节阀失效,可以考虑在末端加装循环泵。
回复
37楼
管径小了,所以流量少啊
回复
38楼
上传鸿业计算软件给楼主估算用
回复
39楼
不知道建筑面积是多少?热负荷是怎么样计算的?总共做了多少个环路?
回复
40楼
我认为,也是自用压差不够,引起的原因,管径小,你要不加一个管道泵,试试!
逐层,进行排气。试试
回复
41楼
泵的扬程很可能小了,告诉我你的系统最不利环路长度
回复