我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
22楼
那一条我们已经试过了,没什么效果,我们把近端的环路阀门基本上都关上了,只差离它最近的一个因为那个阀门在地下室,户主在外地,我们没联系上,实在是没办法所以才怀疑设计问题的。唉~~~
回复
23楼
我们把立管都拆开看了,呵呵,没问题的,入户的自力式调节阀都是满开度的,开发商也提出是不是调节阀的口径过小了,我们昨天已经把自力式调节阀给拆了直接用短管连上了。呵呵~~在看看效果,因为开发商也不想承认是设计问题。先谢谢了:)
回复
24楼
我曾经把循环泵调到40赫兹,供回水的温差就差4度了,都快平了,我又给调下来了!泵应该是够的!
回复
25楼
很感谢了,我也在算算,图倒是有,就是不知道该怎么传上去,太感谢了!:)
回复
26楼
支持这个观点.
回复
27楼
分户了吧,双管异程的吧?那要看看你们是直接还是间接供热了,如果是直接的话温差还可以,如果是间接的话温差有些大,我们家一般都在12、3度左右(间接供热)!
回复
28楼
非常感谢楼上各位朋友对我的帮助,在这里谢谢大家了,这个问题的确很棘手,我们已经处理很长时间了,到现在问题还是没有解决,我会按照大家说的继续努力:victory: 等有了好消息我会第一时间通知大家一起分享的:)
祝大家工作顺利呦!
讨论继续进行中·····
回复
29楼
我也很关心结果,如果处理好了,一定要上来告诉大家。
我们都很关心的。着急啊
回复
30楼
愚见:::
大家多讨论室外管路,
住户家中的管路怎么样???
是否排空了气了????
嘻嘻!!!
瞎说的不要见笑!!!!:lol
回复
31楼
哦,两个环路。一个环路带四个单元(四个立厅),一个环路带三个单元。共17层,换热站在地下室,静压6.5公斤。泵的前后压差在1.2公斤左右,具体数据等我查一下!