我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
12楼
我们曾经把各个环路的阀门都关掉了,有点效果但是不明显,回水基本上还是凉的,只是不是“冰凉”了:L
回复
13楼
14-16层那六家都不热,9-13层效果也不好,只是没那么“恶劣”罢了,管道我们都割开了,没堵!气也排了好几天了,都快成自来水了。哼哼~~~我们也把9-13层关了试过——不管用。换热站没问题,因为其余的单元都没问题的。唉·······:Q
回复
14楼
那我算算看吧!!很感谢呀!!
回复
15楼
图纸有,怎么传啊,我是小“列兵”对一些程序不大熟啊,要重新发贴吗?
回复
16楼
你先不用急着怀疑设计有误,要作资用压力审核,那很麻烦。先做一些实际工作:如果怀疑资用压力偏小,先这样处理,调小除最不利环路之外的管路,甚至关闭,进行系统的运行,观察系统运行的压力有什麽变化。我比较赞同“暖通版主”的1、2条的分析。先试一下,然后我们在讨论。
回复
17楼
楼主,查过这个单元的总立管上的阀门了吗。还有每个入户前的平衡阀,什么开度呀。
回复
18楼
不热的原因太多了,仔细看一下大的原因还是在泵上。有的时候管径小扬程大水的流速加快也是可以的流量一定要够。
回复
19楼
我也很关心结果,如果处理好了,一定要上来告诉大家。
我们都很关心的。着急啊。
回复
20楼
瞎算的,
根据建筑面积算下的流量约为6.2m3/s,根据管径50看比摩阻304.,建筑总高度估50m,立管阻力50X304.1X2=30410.最不利地暖环路按60m,流速0.31m/s,比摩阻102.96Pa/m,102.96X60=6177.6Pa。采暖入户前要求压力为30.4+6.2=36.8k:victory: Pa。这里还没有外网的损失,还有局部阻力损失也没有。所以泵扬程不够。而且,阻力大的主要原因是立管管径太小。加大管径,至少DN70。在说没图,也不知道你们是那里的。估计算的也很有问题,还请参考喽。:victory:
回复
21楼
我们新建的十八层楼房共有五个单元一至六层是低压区,七至十八层是高压区。最近通暖低压区五至六层不太热特别是三单元五至六层不热,用许多方法查找也没有找出原因,低区水压在2.8-3.5公斤。整个楼供回水温差8度左右大多数家温度在20度左右则正常请大家帮忙解决。谢谢!
回复