我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
2楼
水压不足,或气体未排出。
回复
3楼
供水很热
回水冰凉
说明水循环量小
可能有 很多原因
可以逐一排除
找到最后原因
1.资用压头不够
2.堵塞或积气
3.管径偏小
3.末端散热器数量不够
回复
4楼
加一条:泵是不是选小了?
回复
5楼
我们换热站是地下一层,高层共17层(顶层阁楼)我定压6.5公斤,应该是没问题的。气儿我都排了好几天了,都快成长流水了,我的气都快被排干净了。还是不行啊~~
回复
6楼
谢谢!!恩,我也觉得是水流量不够,但是就是不知差在哪。堵气或塞气是不应该了,我们把管道都割开看了,没堵;气也排了好几天了,什么“神气”也该出来了啊~,所以最后我们怀疑是管径不够。它是地热采暖的,室内分三环,9-17层是一梯两户的,建筑面积共1194.73m2,总立管DN50;14-15层DN40;16层DN32,入户都是DN32的。阁楼是原设计没有开发商后加的,在16层直接入户上去的。地热的水力计算表应该查那个呢???
回复
7楼
循环泵是32m,流量100m3/h,15KW的,我开到40HZ的时候供回水温度只差4度,这个是地热采暖的,我把近端的阀门都调节了,效果还是不好。高区一共就供热七个单元,分两环,这个不热单元是个末端,但是同程式的,后进先出的呀!!奇怪呢??
回复
8楼
有没有图纸发来看看
回复
9楼
地热的水力计算表可以参考95~70度的,只是流量按10度温差计算。
是相同热量下的散热器流量的2.5倍。
看起来有可能某些管过细,水力不平。
另外你说的把近端的阀门都调节了,这要看你安装的是什么阀,如果是调节阀或截止阀,你调节阀门可能效果明显一些,但如果是闸阀等基本可以认为没有调节作用,这样的阀门表面看关了80%,但实际没关多少,看调节后的效果最好看回水温度,如果回水温度下降了,才表示调节起作用了。
回复
10楼
供水热回水凉,肯定是流量不够了
回复
11楼
不会一家都不热吧?
如果下边热上边不热,那可能是上边积气或流量不够
如果下边不热上边热,那下边应该是堵了
只开最下一层,看看效果,一层一层往上开,如果变热了,那就是流量不够,如果还不热那就检查一下换热站吧
回复