请教地板辐射采暖中的问题,很急呀~
qs_77
qs_77 Lv.2
2008年11月06日 14:36:07
来自于采暖供热
只看楼主

我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(

它的立管是双管异程,环路是同程式的。

[ 本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
免费打赏
wkj10062004
2008年11月17日 20:16:59
92楼
我 也想 好好的谈谈:)
回复
qs_77
2008年11月18日 09:22:55
93楼
我几乎每天都在关注给位朋友发的帖子,真的很感动!有这么多热心的朋友支持我,相信我们一定会渡过难关的。
因为开发商总是以各种原因推辞,前天,我们又把四单元的管线割开用角鞭打了一下,还真打出不少建筑垃圾。以前我们割开过,但是没有用角鞭打过,是在DN50变DN40的变径那里堵的,现在那几家已经供热正常了,只是效果还是一般。因为工作的原因,我无法回复各位朋友的帖子,但是每位朋友的发言我都是很认真的拜读哦:victory: 也学会了不少知识,在这里我再次表示感谢:) 虽然事情看似解决了,但从中反映出的问题是不容忽视的,管径过细仍是一个大原因,现在已经供热了,无法改进,明年这将是我们讨论的重点,我们家供热面积100多万,以后在发生此类事件我就有头绪了:) ,而且我把很多朋友的帖子都打印下来保存喽!
再次感谢大家对我的帮助!以后我也会经常来暖通论坛转转与大家交流经验的!谢谢:)
回复
tang-840423
2008年11月18日 10:23:45
94楼
瞎算的,
根据建筑面积算下的流量约为6.2m3/s,根据管径50看比摩阻304.,建筑总高度估50m,立管阻力50X304.1X2=30410.最不利地暖环路按60m,流速0.31m/s,比摩阻102.96Pa/m,102.96X60=6177.6Pa。采暖入户前要求压力为30.4+6.2=36.8k Pa。这里还没有外网的损失,还有局部阻力损失也没有。所以泵扬程不够。而且,阻力大的主要原因是立管管径太小。加大管径,至少DN70。在说没图,也不知道你们是那里的。估计算的也很有问题,还请参考喽。
回复
tang-840423
2008年11月18日 10:24:33
95楼
瞎算的,
2008年11月18日 11:09:09
96楼
可以用λ×L/D×(V×V/2g)这个公式要得吗? 怎么上述计算公式没有管径呢?
回复
w_e_i6
2008年11月18日 22:17:45
97楼
应该是水泵的扬程不够
回复
0755.008
2008年11月19日 11:58:40
98楼
\\

比较赞同,回水是冷的,说明水流量根本就不够,水就没上去嘛
回复
pc37771944001
2008年11月19日 14:59:11
99楼
检查一下阀门是不是回水管上有阀门没有开启,主要原因就是循环不畅
回复
wlj9668
2008年11月19日 15:26:40
100楼
简单点说  压力不够  这个是关键问题 你把压力顶在0.85-0.9MP 应该没问提,现在要做的是增加泵的扬程.
分析:1.现在楼17层.换热站到顶层高度约为55米.在加上沿乘和局部损失,顶层的压力小于0.1mp
这样在这个压力下水容易汽化,形成气阻,水就流不动了.这个是主要原因
   2.立管管径偏小,可在增加扬程基础上适当增加流量.或者直接换立管
回复
qrhui2006
2008年11月19日 16:11:07
101楼
各层户内加热管长度是否相等?过滤器是否清理?如有平衡阀是否调好了?地板采暖只要设计、施工好不会有大问题的。
回复

相关推荐

APP内打开