我们公司是供热管理单位,我们的供热楼房(高层)是今年2月份入户的,今年供热后高区供暖一直不好。高区分两环,一环是四个单元,一环是三个单元。不热的“单元”是四个单元中的最末端。高区供9-17层(17为阁楼未入户),14-16层一直未热过,现在用户上访的很厉害。它的供水很好很热和换热站出水差不多,回水冰凉的。我看了一下图纸,它的立管是DN50的,13楼入户后变为DN40,15楼后变为DN32的。我们怀疑是管径不够,想和开发商谈,因为这项工程还在质保期内,可是开发商总是推辞,我想自己算一下,但是我手头没有地热供暖的管道水力计算表,95/70的计算表还不能用,希望各位帮帮忙,告诉我应该怎么办呢??:(
它的立管是双管异程,环路是同程式的。
[
本帖最后由 qs_77 于 2008-11-6 15:01 编辑 ]
102楼
好贴子,学习了不好东西。
现在疏通管道后,可以用了,真是不容易。
[
本帖最后由 myhvac 于 2008-11-19 17:13 编辑 ]
回复
103楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
104楼
概念含糊:首页说采用高直连吗,怎么又会有定压65m及循环泵扬程32m只说呢?
回复
105楼
请问顶层压力达到多少比较正常?谢谢!
回复
106楼
与我推测的一致。这个项目的设计在管径计算上是没有问题的。详见我在前面约80楼的计算过程。问题在于施工单位施工过程中没有冲洗干净。我曾经遇到有项目在采暖管道里面发现砖头。继续清理管道中的垃圾吧,最好能把所有过滤器拆洗一遍吧。祝你们好运。
回复
107楼
请问一个楼供水压力为0.65Mpa,回水压力为0.6Mpa;其他楼供水0.7,回水0.6,基本正常,压差为0.1MPa,请大家给分析一下。谢谢!
[
本帖最后由 wwwwjy 于 2008-11-21 11:41 编辑 ]
回复
108楼
看你介绍的情况堵的可能性大。同程式不热,就都不热,不可能“末端”不热。建议正反方向对大气开放,串一串有可能通开。
回复
109楼
我以前施工中也遇到过类似的问题。很让人头疼
回复
110楼
按我的经验,如果所有单元的采暖系统是一个设计院出的,那么在设计原则应该是一致的。既然只是一个单元不热,而不是所有单元不热,那么设计上的不足基本可以不考虑。前提是这些单元是由一个独立的换热站供热的。
局部不热,重点检查以下内容:
1、外管网平衡调节(把其它采暖效果好的单元阀适当关小)
2、楼内立管网平衡调节
3、排气
4、检查管道是否有堵塞
实践中,初次供热的地暖系统出现不热现象,大部分是由于管道堵塞,曾经发现过滤器被堵死的现象。还有立管三通处,螺纹连接的横管插入过深以致堵住立管。
回复
111楼
回复