请问高层建筑内普通生活负荷能否用YJLV(铝芯交联)电缆?
wax168
wax168 Lv.7
2008年11月06日 12:25:08
只看楼主

请问高层建筑内普通生活负荷能否用YJLV(铝芯交联)电缆?查规范好像不是很明确,急盼答复!

请问高层建筑内普通生活负荷能否用YJLV(铝芯交联)电缆?查规范好像不是很明确,急盼答复!
免费打赏
aaa198214
2008年11月06日 15:02:59
2楼
可以的 仅仅是普通生活负荷就没问题
回复
0201616
2014年11月08日 21:05:06
3楼
电业局现在都不允许
回复
云飘飘
2014年11月09日 07:48:02
4楼
高层建筑都是采用铜芯的。
回复
huaiwawa0207
2014年11月09日 13:52:59
5楼
可以的,一类高层消防负荷必须使用铜芯电缆,生活水泵可以用吕芯
回复
langhua2010450
2014年11月09日 19:59:48
6楼
高层建筑都是采用铜芯的
回复
fitman
2014年11月10日 09:13:44
7楼
一般生活负荷的干线可以用铝或铝合金电缆。
套内配电要用铜的,支线要用铜的,分干线线径小于35的也宜用铜的。
回复

相关推荐

APP内打开