请教 关于0.4kV架空绝缘线
fuyanghao
fuyanghao Lv.2
2005年03月28日 15:08:44
只看楼主

请问0.4kV架空绝缘线,导线型号为JLKYJ-1-50 , 档距不超过50米,用12米水泥杆,如果是二线横担,横担能用到多少短?相间距离有何要求?如果是三相四线用的横担呢?请各位指点

请问0.4kV架空绝缘线,导线型号为JLKYJ-1-50 , 档距不超过50米,用12米水泥杆,如果是二线横担,横担能用到多少短?相间距离有何要求?如果是三相四线用的横担呢?请各位指点
免费打赏
ccchhh
2005年03月28日 20:12:43
2楼
请看

bfisjun

给力

回复
ccchhh
2005年03月28日 20:13:40
3楼
验收规范
回复
ccchhh
2005年03月28日 20:14:39
4楼
设计规范
回复
da_ears
2005年03月30日 15:51:15
5楼
这正是我所需要的!!
回复
fuyanghao
2005年04月01日 21:36:29
6楼
问题是这两个规范中没有谈到 导线的线间距离要求啊?是不是没有这方面的要求>?
回复
雨过天晴
2005年04月01日 22:32:12
7楼
线间距好像是40mm,从柱中心往两侧的两线分别距柱边30mm。
回复
fuyanghao
2005年04月04日 09:44:56
8楼
7楼说的是cm单位吧?
回复
paihuai_yue
2005年04月04日 10:01:33
9楼
那些个下载的东西都是程序啊~,怎么不是规范的描述呢?……还有,有没有出处?
回复
wkkkkkl
2009年08月01日 23:14:04
10楼
第二个怎么不能下载?
回复
xp9999xp
2009年08月02日 05:20:11
11楼
因为采用的绝缘线(电缆),距离并不是问题,因电缆截面不大,只要施工方便距离100mm左右足够了。倒是档距要好好计算下,感觉不超过40m为好,因为低压裸线架空敷设档距也就40~50m,而电缆的自重比裸线要大很多。有个问题,因为截面不大,为什么不用4芯电缆加钢索配线?那样连横担也不要了。