为什么CT变比越小,体积做得越大呀
abutter123
Lv.2
2008年11月05日 20:04:20
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么CT变比越小,体积做得越大呀
为什么CT变比越小,体积做得越大呀
免费打赏
tudashi63
2012年05月05日 22:32:37
12楼
体积取决于一次电流值、二次负载容量、精度、过电流倍数、热电流等。
1.要保证足够的输出容量,就要有足够的激磁电流(一般300安匝)。变比小时就要增加一次绕组的匝数,而且还要保证热电流(热稳定电流)不变就要保证一次导体截面不变。所以占用的体积大;
2.要保证容量等参数,还要保证铁心的磁通密度,铁心也要增加,体积也有可能增加。
3.更复杂的计算太多了,这里不好多讲。