回收一部分二级处理后的水,日处理能力是:20000m3/d对于氨氮的去除率要求高,从15mg/l降至此10mg/l.请大家帮忙!!!!!!!!

回收一部分二级处理后的水,日处理能力是:20000m3/d
对于氨氮的去除率要求高,从15mg/l降至此10mg/l.请大家帮忙!!!!!!!!
免费打赏
dingxiao88
2005年03月28日 16:20:20
2楼
用带反硝化功能的曝气生物滤池,反冲洗排水回预处理系统,最好有初沉池等xlhb@263.net
回复
chb_cx
2005年03月30日 09:34:32
3楼
带反硝化功能的曝气生物滤池,是个不错的选择,不过这么大水量滤料又贵,那成本不就很高了吗?
回复
a_kang
2005年03月30日 10:49:28
4楼
回复
hustlcb
2005年03月30日 13:36:35
5楼
从15mg/l降至此10mg/l,还算要求高?
前面生化系统设计好的话,没有任何问题的。
回复
shhf222
2005年03月30日 13:57:32
6楼
我的毕业设计就是做中水回用。不过用的是传统的处理工艺,其实你按照原水--  配水井--  泵房--  加药间--  静态混合器--    絮凝池--  沉淀池--   普通快滤池--  加氯间--   清水池-- 泵站-- 出水 这样的流程下来,出水水质已达到中水水质标准,你做的是城市污水的二级处理出水吧。那用这套工艺就可以的。
回复
上海猫王
2005年03月31日 10:57:20
7楼
把曝气池改成前段兼氧搅拌应该就可以了.还有一种办法就是改变曝气头的布置方式.
回复
smr
2005年04月01日 13:23:52
8楼
泵房--  加药间--  静态混合器--    微絮凝沉淀池--   普通快滤池--  接触消毒池--泵站-- 出水
回复
wujinhua15
2005年04月01日 14:04:45
9楼
说几句废话:这是污水回用吧?如果只针对氨氮的话,书上介绍的方法很多呀
回复
batzwto
2005年04月03日 12:36:43
10楼
首先,小生谢谢各位楼主的帮忙.我认为工艺的选择应该是对于氨氮的去除要求高,而且工程的造价经济,嚗气生物滤池虽然好,但是造价高,对于污水处理厂的三级改造是不科学的和不可行的,生化的方法占地面积大,工程造价底,去除率高,而物化的方法占地面积小,但是费用高,我个人认为还是常规的工艺可行.征求一下大家的意见!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
abc9527
2005年04月08日 15:41:25
11楼
用DN曝气生物滤池就可以了+消毒,保险合格